How can we help you today?
Start a new topic

M700

Willkommen
Systeminformationen:Mehrzelle Nicht betriebsbereit(Initial Sync 1) Wiederherstellen#1




       

Basisstationen Gruppe


IDRPNVersionMAC AdresseIP AdresseIP StatusDECT SynchronisierungsquelleDECT EigenschaftenName der Basisstation
000410.4000413618288192.168.0.180VerbundenAls primäre Basisstation nutzenEbene 1:RPN04 (-67dBm)RPN08 (-∞dBm)Primär:RPN0C (-∞dBm)(jede) RPNVerfügbarM700
104410.4000413618287192.168.0.181Diese BasisstationEbene 2:RPN00 (-60dBm)Als primäre Basisstation nutzenRPN08 (-∞dBm)Primär:RPN0C (-88dBm)(jede) RPNVerfügbarM700
208410.40004136182A7192.168.0.182Verbindung verloren!Ebene 2:RPN00 (-∞dBm)Ebene 1:RPN04 (-∞dBm)Als primäre Basisstation nutzenPrimär:RPN0C (-∞dBm)(jede) RPN
30C410.40004136156C1192.168.0.183VerbundenEbene 2:RPN00 (-∞dBm)Ebene 1:RPN04 (-92dBm)RPN08 (-∞dBm)Als primäre Basisstation nutzen(jede) RPNPrimärM700

 

Alle auswählen /Alle abwählen 

Ausgewählte: Aus der DECT Kette entfernen



1 Comment

Hallo Herr Grell,


Die Basisstation RPN08 scheint die Verbindung verloren zu haben. 


Können Sie vielleicht diese Basisstation resetten und neu konfigurieren? Bitte dabei die RSSI-Werte kontrollieren, wie hier beschrieben: https://helpdesk.snom.com/support/solutions/articles/6000167180-how-to-properly-deploy-a-dect-multicell-system -> Bases deployment.


Mit freundlichen Grüßen,

Catalina Oancea

Login or Signup to post a comment